问题描述:想买台冷水机不知道买多大,怎么算制冷量?
算制冷量其实不复杂,就用这个公式:
Q = C × M × ΔT
说白了就是:水的比热容 × 每小时水流量 × 进出水温差。
套用公式:
C 是水的比热容,固定取 1,这个不用变
M 是每小时的水流量,单位是KG。注意 1 吨水就是 1000 KG,比如你每小时用 5 吨水,那 M 就是 5000KG
ΔT 是进出水温差,进水温度减出水温度,比如进水 20℃、出水 15℃,温差就是 5℃
算出来是大卡,再换算成 KW:大卡 ÷ 860 = KW
举个例子你就明白了:每小时 5 吨水,进水 20℃,出水 15℃,温差 5℃ ,Q = 1 × 5000 × 5 = 25000 大卡 25000 ÷ 860 ≈ 29KW
就这么算,很简单。算出来的是理论值,实际选型留点余量就行。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号