问题描述:您好,我厂里的冷水机最近水温一直降不到设定值,设定10度结果总在15度左右徘徊,之前是正常的,请问是什么原因?该怎么排查解决?
冷水机水温降不下来是常见故障,原因不少,从简单到复杂逐一排查,大部分情况都能定位。
先看最常见的散热问题。水冷式检查冷却塔出水温度是不是太高、风机有没有正常转、冷却水流量够不够,冷却塔填料结垢或者布水器堵了,散热效率掉得很明显。风冷式就看冷凝器翅片是不是灰太厚,灰尘一厚换热差很多,用压缩空气吹一吹就行。还有机房通风不好,热风排不出去一直在循环,高温天也会带不动。
第二个原因是冷媒不够或者漏了。看低压侧压力表,如果明显偏低基本就是冷媒不足。摸蒸发器进出口管子,温差很小或者结霜不正常也说明有问题。找到漏点修好后重新抽真空加冷媒,不要直接补加,漏点不解决加了还会漏。
第三个是负载变大了。看看最近是不是增加了设备、提高了产量,或者工艺变化导致发热量增加。选型时余量留得不大,负载一上去就带不动。这种不是机器坏了,是制冷量不够,需要加设备或者降负载。
第四个是过滤器或膨胀阀堵了。干燥过滤器堵了冷媒流量不足,表现为过滤器前后有温差、后面结露结霜。膨胀阀开度不对或堵了也会供液不足,蒸发器吃不饱制冷量上不去。这两个部件有问题建议直接换,不要清洗继续用。
第五个是压缩机效率下降。用了多年内部磨损,排气压力上不去,实际制冷量衰减。摸排气管温度不高、高低压差拉不开,可能就是压缩机不行了,维修价值不大建议换。
还有个容易忽略的是水温传感器不准,拿温度计实测一下出水温度和显示对比就知道。排查顺序:先查散热和冷却水,再查冷媒压力,然后看负载变化,最后查过滤器、膨胀阀和压缩机。自己拿不准找专业维修上门测压力和电流,基本就能定位。