问题描述:您好,我是做化工的,想给反应釜配冷水机,请问哪个品牌好?制冷量应该怎么算?
反应釜配冷水机,品牌选有自己工厂和技术团队的源头厂家比较靠谱,反应釜降温工况比较复杂,有常温降温、低温反应、防爆防腐这些特殊要求,标准机型不一定满足,需要厂家能根据实际工况出方案、做定制。美森制冷做工业制冷设备多年,产品覆盖水冷螺杆式、水冷柜式、风冷柜式、防爆型、低温型等全系列,能根据反应釜的容积、物料特性、温度要求、现场条件出配套方案,售后提供整机质保、全国联保,反应釜降温这种工况做过不少案例,配出来的方案比较贴合实际。
再说制冷量怎么算。反应釜降温的制冷量,核心是把物料从初始温度降到目标温度需要带走的热量,再加上反应过程中放出的热量、环境传入的热量、搅拌产生的热量,留10%到20%余量。
基础公式是Q=C×M×ΔT,Q是需要的制冷量(kw),C是物料的比热(水是4.2kJ/(kg·℃),其他物料查比热表),M是物料质量(kg),ΔT是需要降低的温度差(初始温度减目标温度)。算出来的是总热量,再除以要求的降温时间(秒),换算成kw就是需要的制冷量。
举个例子,2立方反应釜装水,从30℃降到10℃,要求2小时降完。M=2000kg,C=4.2,ΔT=20℃,总热量=4.2×2000×20=168000kJ,2小时=7200秒,制冷量=168000÷7200≈23.3kw,留20%余量就是28kw左右,选30kw的机型。
实际工况比这个复杂,反应过程中可能持续放热,物料比热和水不一样,还有夹套和管路的热损失,自己算容易算不准。最稳妥的办法是把反应釜容积、物料种类、初始温度、目标温度、要求降温时间、环境温度这些参数给厂家,让技术人员帮你算,算出来的制冷量更准确,选大了浪费钱,选小了温度降不下来。