问题描述:您好,我车间地面放不下,想把冷水机放地下室,这样可以吗?
冷水机能不能放地下室,关键看你选风冷还是水冷。风冷式不建议放地下室,水冷式可以,但也要解决几个问题。
先说风冷式为什么不建议放地下室。风冷机靠风扇吹冷凝器散热,把热风排到周围空气里。地下室本来就通风差,空气不流通,热风排不出去,越积越热,进风温度越来越高,冷凝效果差,制冷量下降,夏天很容易高压报警。除非你加装很长的风道,把热风直接引到室外去,不然放地下室就是自己给自己找麻烦。但风道长了风阻大,还要改风机,成本不低,不如直接放外面。
再说水冷式为什么可以放地下室。水冷机的热量是通过冷却水带走的,再由冷却塔排到室外空气里,冷水机本身不往室内排热风。只要冷却塔放在室外合适的位置,水管接到地下室,冷水机放地下室就不存在散热问题。而且地下室温度稳定,夏天不晒冬天不冷,对机器运行反而有好处。
放地下室还要注意几个问题。第一是防潮,地下室湿度大,电气控制柜长期在潮湿环境里容易出问题,最好做个防潮措施,比如装个除湿机,或者电气柜选防护等级高一点的。第二是排水,万一机器漏水,地下室能排走,别积水泡了设备。第三是运输,机器能不能搬进搬出,楼梯够不够宽、电梯能不能进,别到时候搬不进去。第四是维护空间,机器周围要留够检修距离,不然出了问题没法修。第五是噪音,地下室密闭,水泵和压缩机噪音会回响,不过这个对生产影响不大,主要看人在不在里面待。还有个进出水管路的问题,地下室到车间的水管要做好保温,不然夏天水管凝水。管路走多长、怎么走,也要提前规划好,别机器装好了管子接不上。
总结一下:风冷机别放地下室,散热解决不了;水冷机放地下室没问题,重点解决防潮、排水、管路这几件事。把现场情况跟厂家说清楚,有自己工厂和技术团队的源头厂家会帮你判断安装位置行不行,还能做全行业定制化制冷解决方案。