问题描述:您好,我家冷水机一到夏天就老是高压报警,复位后开一会儿又报,这是什么原因?该怎么处理?
高压报警的本质,是冷凝器散热跟不上,冷凝压力过高,机器触发高压保护。夏天环境温度高,散热本来就更困难,平时勉强能用的机器,一到夏天就反复报警。风冷机和水冷机原因不一样,分开处理。
风冷机先查冷凝器和风机。最常见的是翅片积灰、挂油污、堵了柳絮和粉尘,散热孔被堵死,热量散不出去,用翅片清洗剂配合低压水冲或气吹清理干净,注意别用高压水枪,容易把翅片冲倒。再看风机转不转、转得慢不慢、皮带松没松、风向对不对,风机坏了散热立刻出问题。
然后看通风,进风出风有没有被墙或其他设备挡住,风冷机有没有放在密闭角落、热气排出去又被吸回来短路,是不是被太阳直晒。要把机器放室外通风开阔处,清理遮挡,热气短路的调整位置,必要时做遮阳但不能封死通风。
水冷机重点查冷却水和水垢。一是冷却水温度高,冷却塔风机、布水、填料是否正常,有没有缺水、散热变差;二是水流量不足,冷却水泵、阀门、过滤器查一遍;三是冷凝器结水垢,水温高、水质硬,用一段时间内壁结垢,换热效率直线下降,需要化学清洗或通炮除垢,把这几样解决,高压基本能降下来。
除了散热,还有几个原因:冷媒充注过多,高压侧积液压力升高;系统里进了空气等不凝性气体;机器冷量配小了,长期满负荷运行,冷凝面积不够用。这些需要专业人员判断,冷媒多了放掉,进了空气要抽真空重新加,不能自己乱调。
处理方法上,先把散热问题解决,再按高压复位,开机观察压力和温度,报警消失、运行平稳才算正常。反复报警别一直复位硬开,越拖越伤压缩机。预防也很简单,每年入夏前提前清洗冷凝器、检查风机和冷却塔,定期保养,选型时冷量留余量,夏天就不容易高压。自己处理不了,把报警情况、机器型号告诉有自己工厂和技术团队的源头厂家,售后会指导排查,还能做全行业定制化制冷解决方案,别让小问题拖成压缩机故障。