问题描述:您好,冷水机里的干燥过滤器是干什么用的?一般装在哪里,坏了或堵了有什么表现?
干燥过滤器是冷水机制冷系统里一个不大但很关键的元件,一般装在冷凝器或储液器到膨胀阀之间的供液管路上。它是个金属筒体,里面装着分子筛干燥剂和金属滤网,名字里的“干燥”和“过滤”,正好对应它的两个作用。
第一个作用是过滤杂质。系统里难免有金属屑、焊渣、氧化皮、油污这些固体杂质,干燥过滤器里的滤网把它们挡住,不让杂质跟着冷媒往下走。如果杂质进了膨胀阀或毛细管,容易造成“脏堵”,供液中断;进了压缩机,还会磨损内部部件、划伤阀件。滤网就是把这些脏东西拦在前面。
第二个作用是吸附水分,也就是干燥。里面的分子筛能吸收冷媒里残留的微量水分。水分看着不起眼,危害却不小:在膨胀阀、毛细管这些低温节流的地方,水会结冰,把通道堵死,也就是“冰堵”,冷媒过不去、制冷中断;水分还会和冷媒、冷冻油起反应,产生酸性物质,腐蚀金属和压缩机绕组,让冷冻油变质。哪怕系统装的时候抽过真空,也可能有微量残留水分,干燥过滤器负责把它们吸掉。
所以干燥过滤器说到底,是在保护后面的膨胀阀和压缩机,让系统保持干净、干燥,减少冰堵、脏堵和腐蚀,机器才能稳定运行。
它属于一次性元件,分子筛吸饱了水或者滤网堵了,就要换新的。判断堵没堵,可以看过滤器前后有没有明显温差,有没有结露、结霜,同时供液不畅、制冷变差、低压偏低,都可能是它堵了。一般在压缩机更换、系统大修、管路打开过之后,都会顺手换一个新的干燥过滤器。更换要由专业人员操作,动作要快,避免新过滤器长时间暴露在空气中吸潮。
美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,冷水机的干燥过滤器、膨胀阀等元件都选用可靠型号,出现冰堵、脏堵、制冷变差,技术人员帮你判断是过滤器还是其他原因,提供全行业定制化制冷解决方案,整机质保,全国联保。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号