冷水机的防冻液,浓度高了低了会怎样?

2026-11-18 提问   浏览:201

问题描述:您好,我想了解冷水机防冻液浓度如果配高了或配低了,分别会有什么影响,怎么判断合不合适?

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-11-18

推荐

防冻液浓度高了低了都不好,会带来不同的问题,关键是和工况匹配,不是随便配的。

先说浓度低了会怎样。浓度不够,防冻液的冰点就降不下来,达不到防冻要求,遇到低温时防冻液可能结冰。一旦结冰,体积会膨胀,容易胀裂管路和换热器,造成设备损坏,这是浓度过低最严重的后果。

再说浓度高了会怎样。浓度太高,防冻液黏度变大、流动性变差,水泵循环的阻力增加,水流量下降;换热效率也会跟着降低,制冷效果打折,运行更费电,而且成本更高。

合适的浓度,是按最低工作温度来选冰点、留出安全余量,而不是越高越保险。配之前先把工况和最低温度确定下来,再选对应的浓度。

怎么避免出问题呢?按厂家要求的浓度来配,不要自己随意加浓,也不要随便兑水稀释,配好后用浓度计实际测一下,不同类型的防冻液不要混加。

美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,是做工业冷水机的源头厂家,低温机组和盐水机组都会说明防冻液的类型和浓度要求,指导配比和检测,支持非标定制,提供全行业定制化制冷解决方案,整机质保,全国联保。