问题描述:降温时间长不一定是制冷量小:从一开始就慢多为选型冷量偏紧,后来才变慢多是结垢、散热差、冷媒不足、压缩机衰减。先按时间线判断再决定扩容还是保养。
现有的冷水机降温时间长、效果不好,很多人第一反应是制冷量小了,其实不一定,先分清是“从一开始就慢”还是“后来才变慢”,判断方向完全不同。
第一种,从一开始就慢。机器刚装上降温就偏慢,多半是选型时要冷却的物料量、水量偏大,制冷量配得偏紧,没有留够余量,属于冷量和负荷不匹配,要重新核算制冷量。
第二种,用了一段时间才变慢。这一般不是先天制冷量小,而是机器状态在下降:换热器、冷凝器结垢,散热换热变差;冷媒不足或泄漏;过滤器堵、水流量变小;压缩机用久了效率衰减。这些通过清洗、查漏、保养能恢复,不一定要换机器。
怎么判断到底是不是制冷量小。先看时间线,是先天还是后天;再看高低压、电流是否正常,参数正常却带不动,更可能是冷量配小;同时核算实际负荷和机组制冷量,看有没有增加设备、提高产量导致负荷变大。
所以别一慢就认定制冷量小、盲目加机器,先按时间线排查,先天不足再考虑扩容,后天问题先做保养恢复。
美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,是做工业冷水机的源头厂家,降温慢可由技术人员协助核算冷量、排查结垢和冷媒问题,提供全行业定制化制冷解决方案,整机质保,全国联保。