问题描述:您好,我家的冰水机老是低压报警,复位了还跳,是什么原因?怎么解决?
冰水机低压报警,就是冷媒低压侧的压力低于保护值,机器自动停机。复位了还跳,说明问题没解决,别一直复位硬跑,低压状态下压缩机容易坏。
常见原因有几个,按顺序排查。第一个是冷媒不足,这是最常见的。冷媒漏了或者自然损耗,系统里冷媒量不够,低压压力就低,同时制冷效果变差,水温降不下来。看高低压表,低压低高压也低,大概率是缺冷媒,要找维修人员查漏点,补漏之后再加冷媒,别只加冷媒不查漏,过几天又漏了。
第二个是水流量不够。蒸发器里水流量小,热量带不走,冷媒蒸发不充分,低压压力就低。先查水路过滤器堵没堵,阀门有没有全开,水泵转不转,有没有空气。水流量正常了,低压报警一般就消失了。
第三个是干燥过滤器堵了。冷媒里的杂质把干燥过滤器堵住,冷媒过不去,后面低压侧压力就低。摸过滤器两端,前后有明显温差甚至结霜,就是堵了,要换过滤器。
第四个是膨胀阀故障或者开度太小。膨胀阀负责给蒸发器供冷媒,开度小了或者堵了,供液不足,低压就低。有的可以调整,有的要更换膨胀阀,这个要专业人员判断。
第五个是蒸发器结冰或者结垢。水流量小或者温度设太低,蒸发器里结冰,换热差,低压低。用久了结垢也一样,换热效率下降,要清洗蒸发器。第六个是环境温度太低。冬天环境温度低,风冷机冷凝效果太好,或者水冷机冷却水温度太低,冷媒在蒸发器里蒸发不起来,也会低压报警。这种情况关小冷却水,或者等环境温度上来就好了。
自己能排查的先查水流量、过滤器、阀门这些简单的,涉及冷媒、膨胀阀、压缩机的,找专业维修人员。有自己工厂和技术团队的源头厂家会远程指导排查,搞不定上门维修,还能做全行业定制化制冷解决方案。