问题描述:您好,我怀疑冷水机冷媒漏了,降温变慢,请问冷水机冷媒泄漏怎么判断?能不能自己查出来?漏了是不是直接加氟就行?
冷水机冷媒(也就是常说的氟利昂、制冷剂)漏没漏,可以从运行表现和管路现象两方面判断,再用检漏方法确认。
先看运行表现,冷媒不足通常有这几个症状。第一,制冷明显变差,水温降得慢、达不到设定温度,原来能降到的温度现在降不到,夏天尤其明显。第二,低压表压力偏低,甚至低压报警,严重时高低压都偏低,干燥过滤器后的视液镜里能看到大量气泡或泡沫,这是冷媒量不足的典型表现。第三,膨胀阀、蒸发器、回气管出现不正常结霜,或者压缩机长时间运行不停机、机身温度偏高,因为冷量不够,机器只能一直转。
再看管路找漏点。冷媒和冷冻油是互溶的,漏冷媒的地方往往会带出冷冻油,形成油渍或油污,所以最直观的办法就是检查管路接头、阀门、焊缝、蒸发器和冷凝器表面,哪里有明显油污、湿乎乎的油渍,哪里大概率就是漏点。进一步确认可以用肥皂水(或洗洁精水)涂在接头、焊缝处,有气泡不断冒出就是漏;专业维修会用电子检漏仪、荧光检漏,或者往系统里充氮气做保压试验,看压力是否下降来定位漏点。
判断时要提醒一点,制冷变差、结霜不全是冷媒泄漏,冷凝器脏、过滤器堵、膨胀阀故障、风量不足也会有类似表现,要结合压力表、视液镜和油污综合判断,别一不制冷就认定是缺氟。
处理上最关键的是:不能只加氟不查漏。漏点没补,加进去的冷媒还会漏,而且空气、水分会进入系统,造成冰堵、腐蚀和效率下降。正确做法是先找到漏点,通过补焊、更换接头或密封件把漏点处理好,再抽真空、按铭牌规定的冷媒型号和量定量加注,冷媒型号不能搞错,也不能混加,同时检查或更换干燥过滤器。这套查漏、补焊、抽真空、定量加注的操作,需要专业工具和经验,建议找厂家或专业维修人员来做,不要自己随便加。
美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,冷水机出现降温慢、低压报警、怀疑漏氟时,可以先拍压力表、视液镜和管路的照片发过来,技术人员远程帮你初步判断,需要的话指导检漏补漏、抽真空、定量加注,整机质保,全国联保,还能做全行业定制化制冷解决方案,冷媒问题不盲目加、不花冤枉钱。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号