问题描述:您好,我想了解冷水机里的膨胀阀是干什么用的?它坏了一般有什么表现、怎么判断?
膨胀阀是冷水机制冷系统的四大部件之一,和压缩机、冷凝器、蒸发器一起构成完整的制冷循环。它的作用主要有两个:一是节流降压,把冷凝器出来的高压常温液态制冷剂,通过阀口一下子节流成低温低压的雾状液体,再送进蒸发器吸热制冷;二是自动调节供液量,它通过感温包感应蒸发器出口的温度,负荷大就开大一点、多供液,负荷小就关小一点、少供液,让供液量和蒸发器的实际负荷匹配,既保证换热,又防止液态制冷剂回到压缩机造成液击。
膨胀阀坏了,主要分供液过少和供液过多两种情况,表现不一样。
供液过少,常见原因是堵塞、开度太小或感温包失灵。表现为低压(吸气压力)偏低,蒸发器只有入口附近结霜、发凉、后半段不凉,制冷量下降、水温降得慢,回气温度和排气温度偏高,严重时压缩机过热保护。如果是脏堵,阀前滤网位置发凉、结霜,是逐渐出现的;如果是冰堵,多是系统里有水分,开机一阵后堵上、低压往下掉,停机化冰后又能恢复,反反复复。
供液过多,常见原因是开度过大、阀关不严或感温包失效。表现为低压偏高,回气带液、回气管甚至压缩机吸气口、缸头结霜,压缩机容易出现湿压缩、液击,有异响,时间长了会打坏阀片;蒸发器里全是液体、换热效率反而低,制冷效果也不好。
另外,阀芯卡滞、调节失灵,会让供液量不随负荷变化,表现为低压忽高忽低、水温不稳;感温包松动、没包好、漏了,也会误判过热度,造成供液过多或过少。
判断时可以看高低压表的压力、蒸发器和回气管的结霜位置、降温速度,再摸膨胀阀前后的温度,听压缩机有没有液击声。处理上,冰堵要抽真空、更换干燥过滤器、除去系统水分;脏堵要清洗滤网、换过滤器,必要时换阀;感温包松动要重新绑好、做好保温。膨胀阀的过热度调节比较精细,不建议自己乱调,最好找专业维修人员或厂家处理。