问题描述:您好,我发现冷水机水温已经显示达到设定温度了,但是机器还在运转、没有停机,这是正常的吗?是什么原因?
先别急着认为机器坏了,这里要分清“机器在转”到底是水泵、风机在转,还是压缩机在转。多数情况下,水温到了设定值,压缩机已经停了,只是水泵和风机还在转,这是正常的,不是故障。
冷水机正常工作时,水泵是常开的,要一直让水在机器和设备之间循环,同时把水温实时反馈给温控器;风机也会根据散热需要继续运转。所以即使压缩机停机,你依然能听到机器在转、看到水流在动。真正制冷的压缩机,会在水温降到设定温度后停机,等水温回升、超过设定值一定温差(这个叫回差)后,再重新启动制冷,这样温度才能保持在一个稳定区间,也避免压缩机频繁启停。
第二个原因是,压缩机并不是水温一到设定值就立刻停。温控器都有一个回差和停机延时,一般要降到设定温度以下一点、并持续一小段时间才会停机,目的是防止压缩机频繁启停、保护设备。
第三,要注意显示温度和实际温度的差别。显示屏显示的可能是水箱温度或回水温度,温度探头位置不同,和实际出水温度会有差异;探头本身也可能有一点误差。显示到了,不代表蒸发器出水温度已经真正达到,机器继续制冷并不奇怪。另外,一些螺杆机、大机组在负荷变小时,是通过能量调节、卸载来降低冷量,而不是直接停压缩机,也会让人感觉“机器一直转”。
但也有真出问题的情况。如果压缩机确实该停却一直不停,水温还在往下掉,或者反过来温度根本降不到设定值只是显示到了,常见原因有:温度探头或温控器失灵、交流接触器粘连导致压缩机一直吸合、制冷剂不足、换热器脏堵、膨胀阀故障,或者机组冷量不够、负荷太大。这些就需要检查处理。
简单的判断方法:听压缩机的声音(压缩机和水泵声音不同)、看运行电流,确认压缩机到底停没停;再观察水温是稳定在设定值附近,还是继续下降、或一直降不到设定值。如果只是水泵和风机在转、温度稳定,那是正常的,不用担心;如果压缩机停不下来、温度异常,就联系厂家或维修人员检查温控器、探头、接触器和制冷系统。
美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,冷水机温控逻辑、回差和水泵设置都在出厂前调试到位,遇到水温到了却不停机、温度异常等问题,技术团队能远程或上门判断是正常现象还是故障,整机质保,全国联保。拿不准时拍个运行视频、记下温度和压力,发给技术人员就能快速判断。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号