问题描述:您好,冬天冷水机准备停用一段时间,除了把水放干净,还需要做哪些保养?怎么让机器来年开机更省心?
冬天冷水机长期停用,放水只是第一步。趁机器停下来,做一次全面的清洁和检查,把该处理的问题提前处理掉,来年开机更省心,也能延长机器寿命。
第一是做清洁。风冷机重点清洗冷凝器翅片,把灰尘、毛絮、油污清理干净;水冷机检查壳管、去除水垢;水箱内部、水过滤器、管路过滤器也要清洗,去掉一年积下来的污垢和杂质。机器表面和电控柜上的灰尘也顺手清理,保持干净。
第二是检查制冷系统。看冷媒压力是否正常、管路和接头有没有泄漏的油迹,压缩机运行部件、接线有没有异常;如果冷冻油已经到了更换时间,或者机器用了多年,趁停用让专业人员检查、更换。冷媒是封闭在系统里的,不用动,也不要自己随便放掉。
第三是电气部分。长期停用要断电,检查线路、接线端子有没有松动、老化,接触器、保护元件是否正常;电控柜做好防潮、防尘,尤其潮湿地区和地下室,避免电气元件受潮。
第四是检查易损件和管路。水泵、风机、阀门、密封件这些用了一年,看看有没有老化、渗漏、异响,管路固定是否牢固。发现磨损、老化的提前更换,别等来年开机才发现问题,耽误生产。
第五是防锈和防护。金属部件、管路有锈蚀的做防锈处理;放在室外的机器,做好防雨、防尘,可以遮盖,但要透气,不要用不透气的塑料布整个闷住,反而容易受潮。
如果系统里加的是防冻液,不用放,但要检查浓度和状态,看有没有变质、减少。来年重新开机前,先全面检查一遍,加好水、排净空气,再通电试机,确认温度、压力都正常再投入生产。
美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,冷水机停用前的检查保养、易损件更换和来年开机调试,都能由技术团队对接,提供全行业定制化制冷解决方案,整机质保,全国联保。冬天停用前把保养做扎实,机器来年用起来更稳。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号