问题描述:您好,吸塑机配的冷水机报相位故障,请问怎么处理?
相位故障是冷水机很常见的报警,基本都是电源相序不对或者缺相导致的,处理起来不复杂,按步骤查就行。
先搞懂为什么会报这个。三相电的冷水机都有相序保护器,它实时检测三相电源的相序和有没有缺相。如果相序反了,压缩机就会反转,反转压缩机会很快损坏,所以相序保护器检测到相序不对或者缺相,就会切断控制回路,让压缩机没法启动,屏幕上报相位故障或者相序故障。
处理第一步,先查电源有没有缺相。用万用表测冷水机进线的三相电压,看三根相线之间的电压是不是正常的380V左右。如果某一相电压没有或者明显偏低,就是缺相了,问题出在前端电源,查主开关、接触器、保险丝、线路有没有松动烧断。缺相的时候千万不要强行开机,压缩机缺相运行很快就烧了。
如果三相电压都正常,那就是相序反了,这个最常见。特别是新安装的冷水机、设备移动后重新接线、现场检修动过电源线之后,很容易出现相序接反。处理方法很简单,把进线的三根相线中的任意两根对调一下位置就行,比如原来接的是黄、绿、红,把绿和红对调,变成黄、红、绿,相序就正了。对调完开机,相位故障报警就消失了。
第三步,检查接线端子和接触器。有时候不是真的缺相,是接线端子松动、接触器触点烧蚀,导致某一相接触不良,相序保护器检测到不平衡就报警。把主电源接线端子、压缩机接线端子重新紧一遍,接触器触点如果烧黑了就换一个。
第四步,如果上面都查了还是报警,那可能是相序保护器本身坏了,检测元件失灵。这个找电工换一个同型号的相序保护器就行,不贵。处理的时候有几个注意事项。不要图省事把相序保护器短接强行开机,相序反了压缩机真的会反转,半小时就能把压缩机搞坏,维修费比省的这点事贵多了。对调电源线的时候一定要拉闸断电,别带电操作,注意安全。如果自己不懂电工,找个专业电工来弄,这个活不复杂,电工都能处理。吸塑机生产线停不起,冷水机报相位故障先别慌,按上面步骤查,大部分情况就是对调两根线就能解决。平时维护的时候定期紧一紧主电源端子,接触器触点定期检查,能减少这类故障。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号