冷水机冷媒加多加少了,分别会怎样?

2026-10-20 提问   浏览:180

问题描述:您好,我冷水机制冷不太好,想补点冷媒,又怕加多了,请问冷媒加多加少了分别会怎样?一次加多少才合适?

最佳回答

alt=

冯经理

推荐于:2026-10-20

推荐

冷媒不是越多越好,也不是越少越好,冷水机出厂时冷媒充注量是按系统设计、管路和蒸发器冷凝器容量算好的,必须按铭牌规定的量定量加注,加多了、加少了都会出问题。

先说加少了会怎样。冷媒量不足,蒸发压力和冷凝压力都偏低,制冷量不够,表现为水温降得慢、达不到设定温度,干燥过滤器后的视液镜里能看到大量气泡,膨胀阀、蒸发器、回气管出现不正常结霜,压缩机长时间运行不停机。还要注意一个容易忽略的现象:冷媒少了,用来给压缩机电机冷却和回气带走的热量不够,会导致压缩机吸气过热、排气温度升高,长期运行同样伤机器。

再说加多了,很多人以为冷媒越足越冷,这是错的。冷媒过量,冷凝器里积了大量液态冷媒,挤占了换热面积,散热变差,高压(冷凝压力)明显升高,容易高压报警、电流增大、费电;同时多余的液体来不及在蒸发器里完全蒸发,就会被吸回压缩机,造成压缩机“回液”“液击”,也就是液体进入压缩腔,会出现压缩机壳体发凉、结露甚至结霜、内部异响,严重时直接打坏阀片、曲轴,烧毁压缩机。这也是为什么有些机器冷媒越补越不制冷,问题就出在加多了。

正确的做法是“定量加注”。新装机或维修后要先抽真空,再按机器铭牌上规定的冷媒型号和充注量,用电子秤称重,定量加进去,而不是凭感觉、凭压力估。冷媒型号必须和铭牌一致,比如R22、R404A、R134a、R407C等不能混用,不同冷媒的冷冻油、压力特性都不同。如果是用了一段时间发现缺冷媒,往往是系统有漏点,要先查漏、补漏,再抽真空定量加注,不能只加不补,否则加进去还会漏。

补加、放掉多余冷媒、抽真空、称重定量这些操作,需要专业工具和经验,冷媒的型号、克数、当时的工况都要对应,自己动手很容易越弄越糟,建议找厂家或专业维修人员处理。

美森制冷在成都有自己的工厂和技术团队,冷水机出现制冷差、压力异常时,可以先拍压力表、视液镜的照片发过来,技术人员帮你判断是加多了还是加少了、是不是有漏点,再指导定量加注或放掉多余冷媒,整机质保,全国联保,还能做全行业定制化制冷解决方案。冷媒按铭牌定量加,机器才能既制冷又耐用。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn