问题描述:冷水机压缩机过载跳闸是什么原因?
压缩机过载跳闸,就是压缩机电流超过了保护器的设定值,自动断电保护。常见原因按概率从高到低:
1. 电压问题(最常见)
电压偏低,压缩机启动困难,电流就大,容易跳
三相电缺相或电压不平衡,某一相电流过大,也会跳
排查:用万用表测一下三相电压,看稳不稳、差多少,正常波动不超过 ±10%
2. 冷凝器散热不好
风冷机散热片堵了、风扇坏了;水冷机冷却水温度高、流量不足
散热不好 → 高压压力升高 → 压缩机负荷变大 → 电流上去 → 跳闸
排查:摸一下冷凝器出风口或出水管,温度明显偏高就是散热的事,清灰、查风扇、查冷却水
3. 冷媒加太多了
补氟时加过量,系统压力高,压缩机带着费劲,电流大
伴随现象:高压偏高、压缩机回管结霜甚至结到压缩机上
排查:测高低压压力,对照冷媒类型看是不是超了,多了就放掉一些
4. 压缩机本身老化或故障
轴承磨损、线圈绝缘下降、活塞卡滞,运转阻力大,电流就高
这种情况一般是用了很多年的机子,跳闸越来越频繁
排查:测一下压缩机绕组电阻,三相不平衡或者对地短路,就是压缩机不行了,得换
5. 启动配件问题
启动电容容量下降,压缩机启动时转矩不够,启动电流大,容易跳
接触器触点烧蚀、接触不良,也会导致电流异常
排查:换个同规格电容试试,或者看接触器触点有没有发黑、烧毛
6. 回液(液态冷媒进压缩机)
膨胀阀开太大、冷媒充注不当、水温设太低,液态冷媒没完全蒸发就回压缩机
液击不仅过载,还可能打坏阀片,危害大
排查:看压缩机回管是不是结霜结到机体上,是的话调小膨胀阀或提高水温设定
排查顺序:先测电压 → 查冷凝器散热 → 测冷媒压力看是不是多了 → 查启动电容和接触器 → 最后判断压缩机本身。
美森制冷的冷水机出厂都配好过载保护,正常使用很少跳。如果频繁跳闸,别强行把保护器调大或者短接,那样会烧压缩机,按上面查,找到原因再处理。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号