问题描述:您好,我车间布局有限,冷水机离要冷却的设备比较远,这样有影响吗?
冷水机离设备太远有影响,主要是管路阻力和冷量损耗,不是说不能放远,但要把水泵和管路配好,不然水流量不够,冷却效果打折扣。
具体有几个影响。第一是水流量变小,管路越长、弯头越多,阻力越大,水泵扬程不够的话,水送不过去,流量上不去,设备那边换热效果就差。第二是冷量损失,低温水在管路里走,沿途会吸热,管路不保温的话,走一段水温就升上去了,到设备那边温度不够低。第三是温度响应慢,管路长水循环一圈时间久,设备温度变化之后,冷水机调节有延迟,控温不及时。第四是管路里容易积空气,距离长弯头多,排气麻烦,水泵里有空气会影响水流。
怎么解决这几个问题。第一是水泵扬程配够,把管路长度、高度差、弯头数量告诉厂家,厂家算管路阻力,选对应扬程的水泵,别用标准机自带的水泵硬接长管路。第二是水管管径适当放大,管径大一点阻力小,流量有保证。第三是管路做好保温,用保温棉把水管包好,既减少冷量损失,也防止夏天管路表面凝水滴水。第四是管路走向尽量顺,少走弯头,能走直线就走直线,高度差别太大。第五是管路最高点装排气阀,方便排空气。
没有固定说多少米算远,关键看水泵扬程和管路设计,距离不远的话常规配置就行,距离远的把水泵和管路对应放大,一样能用。实在距离太远,一台机器送水过去不划算,也可以考虑就近放一台小冷水机,比拉很长的管路更合适。
选型的时候把设备位置、冷水机位置、管路大概走向和距离告诉厂家,有自己工厂和技术团队的源头厂家会帮你算水泵扬程,配对应的管径和保温,还能做全行业定制化制冷解决方案,不会让你装完才发现水送不过去。