冷水机压缩机过热是什么原因?

2026-09-29 提问   浏览:178

问题描述:您好,我家冷水机老是显示压缩机过热,是什么原因?怎么解决?

最佳回答

alt=

冯经理

推荐于:2026-09-29

推荐

冷水机压缩机过热是比较严重的故障,机器一般会保护性停机,复位了还跳就别硬跑,长期过热会烧坏压缩机。常见原因有几个,按顺序排查。

第一个是散热不好,这是最常见的。冷凝器脏了,风冷机翅片积灰,水冷机结水垢,热量排不出去,冷凝压力升高,压缩机负荷变大,电流上去,电机就过热。风冷机通风差、环境温度高,也会导致同样问题。先把冷凝器洗干净,通风问题解决,很多过热报警就消失了。

第二个是冷媒量不正常。冷媒加太多,压缩机带液运行,液击加上负荷大,容易过热。冷媒太少,回气温度高,压缩机电机靠低温回气冷却,回气不冷了电机温度就降不下来。看高低压表判断,压力异常就找维修人员调整冷媒量。

第三个是回气过热。蒸发器水流量不够、结垢或者膨胀阀开度太小,冷媒在蒸发器里提前蒸发完,回气温度升高,压缩机得不到冷却。先查水流量和过滤器,再看膨胀阀正不正常。

第四个是润滑不好。冷冻油不足、油质变脏、油过滤器堵了,运动部件润滑差,摩擦生热,温度升高。螺杆机有油温保护,油温高了也会报警,该换油就换油,油位不够补到正常位置。

第五个是电气问题。电源电压偏低,压缩机电流增大,电机发热。接线松动、接触器接触不良,也会导致过热。用万用表测电压和电流,电气问题找电工处理。第六个是压缩机本身故障。轴承磨损、内部间隙变大、电机老化,都会导致过热,这种情况一般伴随异响和电流异常,要找专业人员判断,严重的需要大修或者更换压缩机。

自己能先查的是冷凝器、通风、水流量、过滤器这些简单的,涉及冷媒、油系统、压缩机内部的,找厂家售后。有自己工厂和技术团队的源头厂家会远程指导排查,搞不定上门维修,还能做全行业定制化制冷解决方案。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn