问题描述:您好,我们车间要调整布局,冷水机需要搬到新位置,移机要注意什么?
冷水机搬迁移机,分搬迁前、搬迁中、搬迁后三个步骤,关键是把水排干净、管路线路做好标记、搬运时不要倒置、装完重新检查试机,大部分问题都出在拆装和搬运环节。
搬迁前先做几件事。先停机断电,把水箱、蒸发器和管路里的水排干净,排水阀打开,水管拆开后把残水倒净,带水搬既增加重量,还会漏得到处都是,冬天残水冻住还会胀坏换热器。拆水管、电线之前,先拍照记录原来的接法,接口做好标记,哪根是进水、哪根是回水,对应哪台设备,免得装回去接错。如果是分体机,冷媒管不要自己拆,要找专业人员先收冷媒再拆,直接拆冷媒全漏了,重新加成本高还容易进空气。
搬迁过程中注意几点。冷水机加满水很重,排空后也不轻,要用叉车或者吊装,找准重心,绑牢靠,防止倾倒磕碰。搬运时机身不要倒置,倾斜角度也不要太大,压缩机里有冷冻油,倒置或者大角度倾斜,油会进到冷媒管路里,重新开机容易液击损坏压缩机,到位后直立放置一段时间再通电。冷凝器翅片、压力表、控制器这些薄弱部位注意保护,撞坏翅片影响散热,撞坏仪表要换新。拆下的水管、接头、阀门收好,别弄丢。
搬迁到位后按顺序装。机器放在平整结实的基础上,固定好,位置满足通风、排水、电源这些要求。按照片和标记接回水管,进水回水方向不要接反,接头拧紧,防止漏水。接好电源,三相电要检查水泵、风机、压缩机的转向对不对,相序反了要调过来,不能反向运行。
然后往水箱加水,打开排气阀排空气,加满后先开水泵循环,检查管路漏不漏水、水流量正不正常,没问题再开压缩机试运行。开机后观察高低压、出水温度、回水温度,确认制冷正常,保护功能没问题,才算移机完成。分体机的冷媒管连接、抽真空必须由专业人员操作。自己没把握的话,移机最好找厂家安排人,有自己工厂和技术团队的源头厂家会指导拆装,或者上门移机,还能做全行业定制化制冷解决方案,避免自己搬完出现漏水、不制冷这些问题。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号