问题描述:您好,我想了解一下工业冷水机费不费电,一个月电费大概要多少?心里好有个数。
工业冷水机费不费电,主要看机器制冷量大小和每天运行时间,压缩机是耗电大头,大机器功率高,小机器耗电有限。一个月电费没有固定数字,机器大小、工况、当地电价都不一样,但可以按公式自己算,算出来基本靠谱。
月电费这么算。先看机器铭牌上的总功率,包括压缩机、水泵、风机,单位是kW。冷水机不是一直满载跑,水温降到设定值,压缩机会停机或者自动卸载,水温升上去再启动,所以要乘一个负荷率,就是压缩机实际满载运行的时间占比。
公式:月电费 = 机器总功率 × 每天运行小时 × 每月运行天数 × 负荷率 × 每度电价。负荷率高低看工况,设备发热量稳定、冷量配得合适,负荷率就低;冷量配小了、机器一直满载不停,负荷率接近满负荷,电费自然高。水冷机别忘了把冷却塔风机、冷却水泵的功率一起加进去,这部分也常年耗电。
举个思路,不用记具体数字,把自己机器的功率、每天开几个小时、当地电价填进公式,就能估出一个月大概多少钱,实际电费和这个数差不太多。
几个因素会让电费明显变化。第一是环境温度,夏天环境温度高,风冷机散热差,冷凝压力升高,压缩机耗电增加,有些地方夏天经常三十八九度,夏天那几个月电费比春秋高一块。第二是冷凝器状态,翅片积灰、水冷结垢,散热效率低,耗电跟着涨,定期清洗能省回来。第三是冷量匹配,机器选小了带不动,压缩机不停机一直跑,费电还降不到温度;选太大频繁启停也不经济,冷量配合适最省电。第四是设定温度,水温满足工艺就行,没必要设很低,每低一度耗电都增加。第五是冷媒不足、膨胀阀故障这些问题,机器效率下降、耗电升高,要及时修。
想控制电费,办法很实在:平时把冷凝器和过滤器清洗干净,保持散热良好,冷量和水泵配合适,设定温度按工艺来,有故障及时修,让机器一直工作在正常状态。把机器型号、功率和运行时间告诉有自己工厂和技术团队的源头厂家,能帮你估月度电费,还能做全行业定制化制冷解决方案。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号