问题描述:您好,我家冷水机用得好好的突然就不制冷了,水温降不下来,一般是哪里出问题了?
冷水机突然不制冷,和效果慢慢变差不一样,慢慢变差多半是结垢、积灰,突然不行一般是某个部件出了故障或者保护动作了。先看显示屏有没有报警代码,再按从简单到复杂的顺序查,不用一上来就拆机器。
第一步查电源和保护。看空开有没有跳闸,急停是不是被碰到,机器通电正不正常,电压有没有问题。有的是保护停机,高压、低压、过载、水流保护动作了,面板上会有代码,查说明书看代码代表什么,把引起保护的问题解决了再复位,别直接复位硬开。
第二步查水路,这是很常见的原因。看水箱水位够不够,水位低、缺水会触发水流保护,机器不制冷。看水泵转不转,水泵坏了、水泵电容坏,水不循环,肯定不制冷。摸水管有没有水流,进水阀门是不是被关了或者被误关,过滤器是不是突然堵死,管路里有没有憋气。水泵转但水不动,查阀门、过滤器和排气。
第三步看压缩机和风机。听压缩机有没有启动的声音,压缩机不转,查接触器、电容、过载保护,压缩机本身坏了也会不启动。风冷机看风机转不转,风机不转散热不了,高压保护停机;水冷机看冷却塔风机和冷却水泵有没有停,冷却塔不工作,水冷机很快高压报警。
第四步看压力和冷媒。机器能运转但不制冷,看高低压表,低压很低、管路结霜,可能是冷媒突然漏了,或者膨胀阀、干燥过滤器堵了,冷媒漏一般能看到油渍。高压很高是散热问题,回到第三步查风机和冷凝器。如果压缩机转、风机水泵都正常,压力也正常但就是不制冷,可能是压缩机内部阀片打坏,机器在转但不压缩,要专业人员判断。自己能处理的是复位、补水、开阀门、清洗过滤器、查电源这些简单的,涉及压缩机、冷媒泄漏、阀体、电气元件的,找厂家售后。有自己工厂和技术团队的源头厂家会根据报警代码远程指导,搞不定上门修,还能做全行业定制化制冷解决方案。