冷水机加什么制冷剂?自己能加吗?

2026-10-09 提问   浏览:286

问题描述:您好,我家冷水机感觉缺冷媒了,请问一般加什么制冷剂?自己能不能加?

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-10-09

推荐

冷水机加什么制冷剂,不是自己选的,要看机器铭牌,铭牌上标了冷媒型号和充注量,按铭牌加同型号的。制冷剂自己加不了,要找专业制冷维修人员或者厂家售后,看着简单,实际对设备和操作要求很高。

先说冷水机常用的几种冷媒。R22以前常温冷水机用得最多,技术成熟,价格便宜,但属于要淘汰的冷媒,现在新机器基本不用了,老设备还能见到。R410A现在常温、中温涡旋机用得比较多,是环保冷媒,工作压力比R22高。R134a常温、中高温机组和螺杆机常用,压力适中,大型机组用得多。R404A、R507主要用在低温、冷冻机组上。深低温复叠机还会用到R23这类低温冷媒。具体用哪种,出厂就定好了。

重点说一下,冷媒不能随便换、不能混加。R22的机器不能直接加R410A,两种冷媒压力不一样,配的冷冻油也不一样,混加会损坏压缩机,系统也承受不了。不同冷媒的热力性能不同,压缩机、膨胀阀、换热器都是按指定冷媒设计的,加错了轻则不制冷,重则烧坏机器。

再说为什么自己加不了。第一,缺冷媒一般是系统有漏点,要先打压检漏,把漏点修好,不查漏直接加,过段时间又漏光了。第二,加之前要抽真空,把系统里的空气和水分抽干净,进了空气会高压,进了水分会冰堵,自己没有真空泵做不了。

第三,加多加少都不行,加少了制冷量不够,回气过热,压缩机容易过热;加多了冷凝压力高,压缩机带液,容易液击。要一边看压力表一边称重量,按铭牌充注量加。第四,冷媒罐是压力容器,R32、R290这些还可燃,操作不当有危险。判断是不是缺冷媒,不能只看制冷差,结垢、水流量小、过滤器堵了表现都差不多,要专业人员看高低压表、看视液镜才能确定。

加冷媒这种活,直接联系厂家售后,有自己工厂和技术团队的源头厂家会先检漏再抽真空,按铭牌加足量,还能做全行业定制化制冷解决方案,别自己买罐子乱加,省的人工费不够修压缩机的。